Вопросы и ответы

Добро пожаловать!

Это сообщество для профессионалов и энтузиастов Tekla Structures, инженеров-конструкторов, студентов и преподавателей строительных ВУЗов

0

Конструктивное исполнение шарнирного опирания в монолитных конструкциях

Аватар
Was9I
Добрый день.
Возник вопрос в конструировании шарнирного опирания плиты пола складского помещения на стакан ростверка; конкретно интересуют мероприятия по обеспечению равномерной передачи нагрузки от плиты на бетонную поверхность ростверка и предотвращение скалывания бетона стакана (касаемо последнего большие опасения).
По опыту известно что в подобных случаях организуют либо закладные детали из уголков и пластин, либо предусматривают прокладки из долговечных упругих материалов, таких как неопрен. 
Интересует вопрос всех возможных способов устройства шарнирного опирания в данном узле.
Схема узла прилагается.

file attached
Данный вопрос перенесен с сайта engineerum.com 🚚
Аватар
Отменить
1 Ответ
1
Аватар
Павел
Лучший ответ
Зависит от величины давления плиты на стакан да и вообще от схемы в целом. Покажите весь объем, а то так мало что понятно.
Однако я не стал бы этого делать, а выполнил бы стандартное исполнение с обходом стакана плитой пола. В зависимости от ожидаемых осадок пола и фундамента выбрал бы вариант заполнения шва.
Аватар
Отменить