Установка огнезадерживающих клапанов при пересечении категорируемых помещений

задан 2017-09-22 15:59:56 +0300

Требуется ли установка КЛОПов при транзите воздуховода из В2 через В4 в В2?
изменить изменить тег "пожаловаться" закрыть Объединить удалить

1 ответ

Сортировать по » старые новые больше голосов
2

отвечен 2017-09-26 23:06:38 +0300

Ирина_2002 Gravatar
Согласно п.6.10, п.6.22 СП 7.13130.2013
Противопожарные нормально открытые клапаны необходимо устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции. 
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости  при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций. 


изменить "пожаловаться" удалить ссылка больше

Комментарии

Необходимость установка огнезадерживающих клапанов не вызывает сомнений если мы идем воздуховодом коридор - В2 - коридор, то будет 2 клапана. Однако вопрос остается в силе В2-В4-В2? Нужны ли клапана?

Евгений Федулов GravatarЕвгений Федулов ( 2017-09-27 14:36:20 +0300 )изменить